выбивает УЗо
Всем привет! в общем монтажники установили кондиционер 1нар блок, 2 внутр -general climatе,схема подключения приведена ниже. и почему то при включении автомата Q2 происходит отключение УЗО Q1 хотя сам кондиционер ещё даже не запускали. Как видно по схеме вход на автомат посажен на Вход УЗО. тоесть он даже не через него идёт. кто что подскажет?,) от чего вырубает то?
Подозреваю, что кондиционер "заземлили" на нейтраль.
1. Проверить качество заземления. Если "земля" плохая, то может быть такой результат.
2. Поменять местами L и N кондиционера.
По приведенной схеме все должно работать. Нужна более развернутая схема. Как соеденяются блоки? Как выполненно заземление?
Если бы кондиционер заземлили на нейтраль, то УЗО выбивало бы сразу. Может монтажники провада перепутали какие.
Откинте все заземления на кондюке, и подайте напряжение еще раз. Если УЗО не отшибет - косяк зл.монтожа.
посмотрите , как запитан кондюк внутри. может присутствовать LC-фильтр по входу.
тогда провода ноль и фаза через конденсаторы сидят на земле.
по ним может идти ток утечки.